10萬級凈化車間有以下標準:
塵埃粒子最高允許數(每立方米):大或等于0.5微米的粒子數不能超出3500000個,大或等于5微米的粒子數不能超出20000個;微生物最高允許數(每立方米):浮游菌數不能超出500個;菌數不能超出10個每培養皿。
壓差:相同潔凈度等級的潔凈車間壓差保持一致,對于不同潔凈等級的相鄰潔凈車間之間壓差要≥5Pa,潔凈車間與非潔凈車間之間要≥10Pa。
10萬級凈化車間工作環境規定:10萬級無塵室對溫度、濕度無特殊要求時,以穿著潔凈服不產生舒適感為宜,溫度一般控制在秋冬季20~22℃;春夏季24~26℃;波動±2℃。秋冬季潔凈車間空氣濕度控制在30-50%,春夏季潔凈車間空氣濕度控制在50-70%。配電:潔凈室(區)的主要生產用地一般照度值宜≥300Lx;輔助工作室、人員潔凈和物料潔凈用室、氣閘室、過道等的照度值宜為200~300Lx。噪聲控制:動態檢測時,萬級無塵室內的噪音級不得超出70分貝A。靜態檢測時,萬級亂流無塵室的噪音級不能超出60分貝A。
氣流組織10萬級無塵室主要采用的送風方式:
1.局部孔板頂棚送風;
2.帶擴散板高效空氣過濾器頂棚送風;
3.上側墻送風等三種送風方式。
10萬級無塵室主要采用的回風方式:
1.單側墻下部布置回風口;
2.當采用過道回風時,在過道內均勻布置回風口或在過道端部集中設置回風口。
送風口風速米/秒:
1.孔板孔口3~5;
2.側送風口:(1)貼附射流2~5;(2)非貼附射流同側墻下部回風1.5~2.5,對側墻下部回風1.0~1.5?;仫L(fēng)口風速(米/秒):
無塵室回風口不超2;過道內回風口不超4。
10萬級室內空氣參數需求:
1.新風量大。由于這類車間內,人員比較多,能夠依據以下數值應取下列的最大值:非單向流潔凈室總送風量的10-30%;補償室內排風和堅持室內正壓值所需的新鮮空氣量;確保室內每人每小時的新鮮空氣量≥40m3 /h。
2.溫濕度需求:溫度通常為24+2 度 ,相對濕度為55+5%
3.送風量大。為了滿意無塵車間內的潔凈度及熱濕平衡,需求較大的送風量,就300平方米的車間,吊頂高度為2.5米的,如果是萬級,送風量就需求300×2.5×30=22500m3/h的送風量(換氣次數,是≥25次/h);如果是十萬級,送風量就需求300×2.5×20=15000m3/h的送風量(換氣次數,是≥15次/h)。
每個行業對于潔凈室的要求都不同,良好的車間環境對于東西的生產及員工的健康都起著特別大的作用。